维修扯皮案例(3MXD80BMVMC)
618日覃俊超联系我说有个机器修不好了,把用户电话给我,让我直接和用户联系报价继续维修,用户在神仙树南路53号清华坊97号,用户说5年前重新装修房子把所有空调拆下来重新安装过(网上找的一家正规大金经销商,经销商安排覃俊超进行安装),安装完成后一直没怎么使用,1个月前发现只有1个客房不制冷,覃俊超收了2600加氟,加氟后还是不制冷,覃俊超又报价换电子膨胀阀,换两次阀后这套机器的3个内机都没效果了,我向用户报检查费后覃俊超联系我说他付检查费,620日到现场检查发现5年前装修房子重装空调整成了管线交叉,覃俊超查找不制冷原因时找错了外机,把另外1台外机的电子膨胀阀更换了两次无改善,然后取掉电子膨胀阀,用一段4毫米铜管代替了电子膨胀阀
                              
微信图片_20200621010052.png
现场连接方式
微信图片_20200621010123.png
取掉膨胀阀用管道直接连通的神操作
找出原因后覃俊超不想付检查费了,跑路了
    1.png 微信图片_20200621010202.png

检查机器就得客观,实事求是,不忽悠