关于格力变频空调维修技巧及制冷剂加注方法

1-160105164G9192.jpg


变频空调的运行频率随设定与室温之差而改变,其运行压力和电流也随之改变,在空调维修过程中不好明确判定。因此,在维修过程中需检测运行压力和电流时,可按以下方法将变频机设为额定制冷或制热模式运行,以便于对故障的判断和分析。

1. 变频机设为额定制冷或制热模式运行的方法:

1)/额定制冷测试方法:室内机设定制冷模式,超强运行,设定温度为18°C,3秒内连续按4次睡眠键,进入额定制冷模式,此时内机显示“P1”,之后按任意键则退出。

2) 额定制热测试方法:室内机设定制热模式,超强运行,设定温度为29°C,3秒内连续按4次睡眠键,进入额定制热模式,此时内机显示“P1”,之后按任意键则退出。

2. 使用遥控器进行故障自检方法(故障代码附后):

1) 进入故障自检:在3秒内按“灯光”键四次调出相关故障代码;

2) 退出故障自检:在3秒内按“灯光”键四次或调出的故障代码显示5秒后自动退出。

3. 因使用R410A冷媒的空调对系统内的空气、水份和杂质含量的标准都比使用R22的空调更高,因此在售后维修时,必须严格按照操作规范进行。制冷剂加注的规范操作:

1) 连接压力表时,必须将低压表阀松开半圈,将加液管连接到检修阀后,利用机内的制冷剂将加液管内的空气排出,然后再拧紧低压表阀,此时观察压力表显示值,判断制冷剂是否需要补加。

2)加注制冷剂前,连接制冷剂钢瓶和压力表之间的加液管时,将连接制冷剂钢瓶的接头先不要拧紧,先拧开低压表阀,放出部分机内制冷剂将加液管内的空气排干净,再拧紧低压表阀。

3). 将制冷剂钢瓶的阀门完全打开后,将钢瓶倒置,利用低压表阀控制制冷剂的加注流量。

4)加注完毕后,先关闭制冷剂钢瓶阀门,将钢瓶正放后再关闭低压表阀,快速取下加液管并拧紧检修阀盖。

4.注意事项:

1)R410A冷媒的加液工具必须为专用工具,严禁与氟利昂R22等其它制冷剂共用,否则将导致压缩机润滑油被管内残留的矿物油溶解。

2).由于R410A是由R32与R125按50%:50%的比例混合而成的二元近共沸混合制冷剂,为了保持其两种成分的正常比例,以保证R410A系统的热力性能,要求必须在液态下充注。如使用气体方式充注,将导致冷媒的组成成分发生变化。

3)R410A制冷剂压力是R22的1.6倍,维修时需根据R22的经验数据进行换算。

4) 当泄漏点在连接管和室内部分且制冷剂未完全泄漏时,可直接关闭截止阀,将室内冷媒放掉后再处理漏点。然后再对内机进行抽空后补加制冷剂,无需完全放掉系统中的制冷剂。

5)如制冷剂完全泄漏或室外机存在漏点需补焊的,必须放掉全部制冷剂,在处理漏点后使用真空泵抽真空,然后定量加注冷媒。严禁直接加注或使用压缩机自身排空

回复

使用道具 举报

发表于 2018-10-6 14:39:28 | 显示全部楼层
谢谢,学习啦
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 马上注册会员

本版积分规则

发表新帖 客服
微信

优品维修微信公众号

用手机微信扫描二维码
关注成都优品家电售后维修

客户端

空调资料网微社区

用微信扫描二维码
微信扫描二维码即可访问本站

回到顶部

空调制冷设备维修论坛 ( 蜀ICP备12025781号-1 )

GMT+8, 2020-9-30 15:18 , Processed in 0.078125 second(s), 19 queries .

Powered by 空调维修技术网 All Rights Reserved.

© 2001-20121356net.com Template by 凯风阿强

返回顶部